试题详情
- 简答题叙述离心式压缩机防喘振方案。
-
采用如下图所示方案:
为了防止喘振现象发生,应限制入口流量Qp不低于压缩机发生喘振时的最低流量QB。图中防喘振控制器FC的设定值就是Qp。正常情况下,FV控制阀是关闭的,一旦压缩机流量减至Qp以下时,FV阀开启,使排出的气体一部分回流,直到进气量高于设定值Qp为止,从而避免喘振现象发生。 关注下方微信公众号,在线模考后查看