- 简答题系统振荡时有何现象?如何处理?
-
现象:
1)发电机、变压器及联络线的电流表、电压表、功率表周期性地剧烈摆动;发电机和变压器在表计摆动的同时发出有节奏的嗡鸣声。
2)失去同步的发电厂与系统间的联络线的输送功率表、电流表将大幅度往复摆动。
3)振荡中心电压周期性地降至接近于零,且其附近的电压摆动最大,随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减小。白炽照明灯随电压波动有不同程度的明暗现象。
4)送端部分系统的频率升高,受端部分系统的频率降低,并略有摆动。
处理:
1)立即增加发电机的无功至最大,提高系统电压。若励磁调节器强励动作时不应手动干预。
2)若频率升高时,应按省调命令降低发电机的有功负荷,使频率下降,直至振荡消失或频率降至49.8HZ为止。
3)若系统频率降低时,应立即增加发电机的有功负荷,发电机的定子电流按事故过负荷规定处理。
4)若由于发电机失磁而引起系统振荡时,应立即将失磁机组解列。
5)密切监视220KV系统,根据有功及电流表计摆动最剧烈者,确认为系统振荡中心,汇报省调。
6)经上述处理在三分钟后振荡仍未消除,听候省调处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看