试题详情
- 简答题6KV厂用母线单相接地有何现象?如何处理?
-
现象:
1)集控室“6KV厂用段及厂用分支接地”光字牌亮,就地母线PT柜接地掉牌。
2)6KV厂用母线绝缘监察电压表接地相电压依据接地程度降低或为零,其它两相电压升高或升至线电压。
处理:
1)将绝缘监察电压表切换开关切至接地母线,判断接地相别及接地程度。
2)询问机、炉是否因启动6KV辅机所致。
3)按《电业安全工作规程》要求到就地检查6KV厂用段母线有无明显接地现象,6KV高压电动机和厂用变接地保护是否发信号。
4)将6KV厂用段倒至由启动变带,判断是否为高厂变6KV侧接地。
5)若高厂变6KV侧接地,则汇报有关领导和调度停机处理。
6)将接地母线所接低厂变短时由低备变带,以选择低厂变高压侧是否接地。
7)停运不重要的电动机运行,有备用电动机的倒为备用电动机运行,用停电法选择是否为电动机接地。
8)经上述处理后仍未查出,则应视为母线接地。