- 简答题 x时x分,某换流站阀水冷系统1#主泵在运行168小时后向2#主泵切换,2#主泵过载跳闸,再次切回1#主泵时也出现过载跳闸,两台主循环泵均停运,直流系统闭锁。经检查分析主泵启动瞬间过载,是由于主泵电机启动电流大于主泵电源开关设定值所致。进一步分析设计单位一周前技改,将主泵叶片由原来的2大2小调整为4个大叶片,用来维持水冷系统循环流量和压力,设计变更实际上导致内冷水主泵电机的启动电流增大。 请结合十八项反措中防止换流站单双极停运相关规定分析对该案例分析。
- 设计变更增大了内冷水主泵电机启动电流,但却没有更换主泵电源开关或修改开关保护定值,造成主泵电源开关与电机暂态启动电流配置不当,导致主泵电源开关过载跳闸。违反:换流站应加强站用电系统保护定值以及备自投定值管理。站用电系统及水冷系统应在系统调试前完成各级站用电源切换、定值检定、内冷水主泵切换试验。