试题详情
- 简答题如何采用回弹法检验结构混凝土强度?
-
采用回弹法检验结构混凝土强度,是一种较常用的方法。主要应遵守以下规定:
(1)回弹检测的依据:
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)
《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DBJ/T01-78-2003),如使用泵送混凝土浇筑,则应优先选用北京市地方标准。《建筑结构检测技术标准》(GB50344-2004)。
(2)回弹法测试要注意适用条件,不可任意扩大范围。不应单独采用回弹法做出混凝土强度的验收结论。
(3)检测方法:有单个构件检测或批量检测两种。当批量检测时,抽检数量不得少于同批构件的30%,且构件数量不得少于10件。当构件少于10个时,应按单个构件检验。
(4)测区的划分:
每个结构或构件测区数不应少于10个。对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m的构件,其测区数量可减少,但不应少于5个。相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区应选择在回弹仪处于水平状态的混凝土侧面。若不能满足时,也可选择表面、底面或侧面,即非水平状态回弹,此时需要进行换算。测区面积不宜大于0.04m2,一般为正方形,也可为长方形或其他形状。
(5)回弹检测:
测区范围内均匀分布16个测点,相邻两测点的净距不宜小于20mm。同一测点只应弹击一次,每个测区应记取16个回弹值。测点应避开外露钢筋、石子或混凝土表面的气孔等。回弹值测量完毕后,应使用酚酞试剂测量混凝土表面的碳化深度。碳化深度的测点不应少于测区数的30%,取其平均值为该构件每一测区的碳化深度值。
(6)测区平均回弹值的计算:
从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,
再以余下的10个回弹值来求算术平均值,非水平状态检测的回弹值应予修正。再按回弹规程中的曲线或计算公式进行测区混凝土强度换算,最后得出混凝土强度推定值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看