试题详情
- 简答题重要电力客户配置供电电源的一般原则是什么?
-
(1)特级重要电力客户应具备三路及以上电源供电条件,其中的两路电源应来自两个不同的变电所,当任何两路电源发生故障时,第三路电源能保证独立正
常供电。
(2)一级重要电力客户应采用双电源供电,二级重要电力客户应采用双电源或双回路供电。
(3)临时性重要电力客户按照用电负荷重要性,在条件允许情况下,可以通过临时架线等方式满足双电源或多电源供电要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看