试题详情
简答题简述环控系统火灾运行模式的控制方式。
  • 对环控系统火灾运行模式的控制,应根据环控工况要求进行,分别由FAS、BAS、BTM对环控设备进行联动控制完成。
    防火排烟控制流程
    设备管理用房区中BTM保护房间发生火灾
    当车站一端的BTM保护房间发生火灾时,只对本端环控小系统进行控制,大系统、隧道通风系统以及另一端的小系统可按原运行状态运行。
    在接收到烟感、温感两路报警(由BTM系统探测)后30秒内,关停环控小系统,包括:送风机、排风机、空调机,停止送排风。
    对送/排风管道上防火风阀的控制
    在接收报警后钢瓶喷气前,由BTM控制盘对进入保护房间支管上的防火阀进行联动控制,使其自动关闭,喷气完毕后,经确认火灾扑灭后在现场进行手动复位。对送排风总管穿越防火墙或楼板处的防火风阀,由FAS系统控制其关阀和复位。