试题详情
简答题试述气动执行机构三断式自锁保护装置的工作原理。
  • 气动执行机构三断式自锁保护装置的工作原理为:
    (1)气源中断自锁。气源中断自锁装置由控制阀和两个气开阀组成。在正常情况下,控制阀膜片使A阀口关闭,B阀口打开。此时工作气源经控制阀膜室而使两个气开阀打开,活塞动作受定位器的两个放大器输出气压的控制。
    当起源压力下降到闭锁压力(可调)时,因控制阀膜片下部压力减小,膜片向下移动,使A阀口打开而B阀口关闭,控制阀模室与大气相通,气开阀的控制起源被切断而关闭,导致放大器到活塞上、下缸的气路被切断,使活塞停留在原来的位置。闭锁压力值可用手动旋钮调整,通常不允许低于300kPa。
    (2)电源中断自锁。在气源中断自锁的基础上,增大一个二位三通电磁阀,就可实现电源中断自锁。电源正常时,电磁阀1—2通;电源中断时,电磁阀动作,使电磁阀2—3通,因3阀口通大气,使气开阀失去气源压力,既相当于气源中断而自锁。
    (3)电信号中断自锁。在电源信号回路中串联电阻R1,信号电流在R1上的电压降作为开关信号的输入电压。在正常情况下,Rl上的电压较大,经开关电路使继电器触点闭合。当电信号中断时,R1上的电压降为零,开关电路使继电器J动作,触点断开,电磁阀断电,此时相当于电源中断而自锁。