简答题发电机1PT二次电压消失时如何处理?
  • 1、检查有关报警发出“发电机保护系统BPT故障”“发电机备用保护系统APT故障”AVR故障,电压平衡继电器60I、60R动作。
    2、检查调节器已切换至手动通道稳定运行。
    3、检查发电机保护系统B已切换到2PT运行。
    4、检查1PT一、二次回路,如果保险熔断,更换保险,如发现小开关跳开,检查无明显故障,立即试送一次。
    5、试送成功后,将励磁方式切至自动通道运行。
    6、1PT恢复后,检查保护系统B无异常。