试题详情
- 简答题 某高度为63.5m的综合建筑,地下2层,地上18层。地下二层为车库,地下一层主要经营餐饮,地上一至三层为商场,四至十八层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、疏散指示系统及灭火器等消防设施。在年度消防检测投标中,M公司中标该综合楼的消防设施检测项目。 在检测中,M公司发现: (1)末端试水装置最不利点处静压为0.15MPa。 (2)湿式报警阀组水力警铃未正常工作。 (3)屋顶消火栓充实水柱为8m。 根据以上材料,回答问题: 屋顶消火栓系统作用是什么?其充实水柱长度是否满足要求?
- 屋顶消火栓系统主要作用是试验和检查消火栓系统的可靠性。该系统中,充实水柱不满足要求,其充实水柱要求应不低于13m。