- 简答题写出发变组启动操作原则?
-
1、合上发电机开关控制电源开关。
2、投入发变组及厂用分支继电保护压板。
3、检查主变中性点接地刀闸在断开位置。
4、合上主变中性点接地刀闸。
5、放上发电机仪用PT,励用PT,合上刀闸,放上PT二次保险。
6、合上发电机出口刀闸。
7、合上电抗器发电机侧刀闸。
8、合上主变110KV母线侧刀闸。
9、合上主变110KV主变侧刀闸。
10、合上主变高压侧开关合闸电源开关。
11、待汽机发来注意,可并列信号。
12、合上发电机励磁电源开关,投入励磁装置。
13、调整发电机出口电压达额定值。
14、合上同期开关TK,投同期装置。
15、待满足同期条件合上发变组开关。
16、向汽机发注意,已合闸信号。
17、切除同期装置。