试题详情
- 简答题ZHDQ—32/10型水电解制氢装置启动前,槽温调节系统如何调节?
-
将槽温调节仪的切换开关置于“手动”位置,操作手动轮,调节阀开度的指示值从0.02MPa增大到0.1MPa,观察冷却水调节阀的开度应从最大到最小。
将切换开关的手柄放在“自动”的位置,使给定值小于测量值,调节阀开度指示值应不断减小,直至小于0.02MPa(阀门开度逐渐开至最大),反之给定值小于测量值,调节阀开度指示值不断增大,直至大于0.1MPa(阀门全开)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看