试题详情
- 简答题蓄电池验收项目有哪些?
-
(1)蓄电池室及其通风、采暖、照明等装置应符合实际的要求。
(2)导线应排列整齐,极性标志清晰、正确。
(3)电池编号应正确,外壳清洁,液面正常。
(4)极板应无严重弯曲、变形及活性物质剥落。
(5)初充电、放电容量及倍率校验的结果应符合要求。
(6)蓄电池组的绝缘应良好,绝缘电阻不应小于0.5MQ。
(7)处理缺陷应根据缺陷内容进行验收。
(8)交接资料和文件应当齐全:①变更设计的证明文件;②制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;③材质化验报告;④安装技术记录、充放电记录及曲线;⑤备品、备件清单。 关注下方微信公众号,在线模考后查看