试题详情
- 简答题换流站内需要定期轮换试验的设备有哪些?
- 换流站内需要定期轮换试验的设备有:极控、站控、阀冷系统、备用设备以及直流电源、充电机、保护收发信机、空调系统、工业供水设施、事故照明、备用电源切换装置、变压器冷却系统、消防设施。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- SCADA系统的主要功能有哪些?
- 500kV交流母线故障如何处理?
- 直流输电工程的最小输送功率主要取决于工程
- 双极两端中性点接地的直流系统,只允许在(
- 空载加压试验一般在接线方式为()方式下进
- 无功功率控制器通常具有()和()两种运行
- 直流线路()保护目的是检测直流线路上的接
- 站用电进线失压,应当怎么处理?
- 电力系统稳定的能力大小取决于系统的结构、
- 10、20、35kV配电装置的裸露部分在
- 倒闸操作的分类有:()、()、()。
- 哪些情况下,应增加巡视次数?
- 换流器的电流差动保护是(),过电流保护是
- 可能发生()是等触发角控制方式的主要缺点
- ETCS的作用?
- 新投运、大修、事故抢修或换油后的换流变,
- 换流变压器分接头控制的控制策略需要与换流
- 交流滤波器差动保护动作处理原则?
- 极I1500MW大地方式运行,极II由检
- 绝大多数高压直流工程所采用的电流裕度都是