试题详情
- 简答题汽车加油站防火分析 某市老城区内现有一个加油站,受周边环境条件(周边安全间距,城市规划等)所限,不便于改造。现加油站申请将原有柴油储罐及其加油机改造为汽油储罐及其加油机。 从哪些方面检查该改造方案及采取哪些措施可以减小彼此之间的防火间距?
-
(1)按照《汽车加油加气站设计与施工规范》,计算确定柴油储罐调整汽油储罐后,加油站的等级是否发生变化。
(2)根据新核准后的加油站等级,按照《汽车加油加气站设计与施工规范》,检查加油站内埋地储罐、加油机及通气管口与站外建(构)筑的安全间距是否满足规范要求。
(3)根据加油站现状,按照《汽车加油加气站设计与施工规范》,检查加油站内设施之间的防火间距,看是否满足规范要求。同时结合加油站作业区划分图,核准站内设施及各功能用房设置位置是否满足规范要求。
(4)检查消防器材布置是否满足要求。
(5)若安全间距不够时,采取措施(增设卸油油气回收系统、卸油和加油油气回收系统等)后检查其是否满足要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看