- 简答题高层住宅设计中,当设置火灾自动报警系统时,住户配电属于非消防设备配电,是否应设置非消防设备的电源切断联动措施。
- 在2012.4.1以前,按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95-2005相应条文规定,在高层住宅公共区域中放置火灾自动报警系统,可不要求按《火灾自动报警系统》GB50116-98要求做相关设施的联动;但《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011规定为2011.4.1执行,其第14.2.1条,对高层住宅建筑是要求做火灾自动报警系统的,按通常的理解,此时应按火灾自动报警系统相关联动要求进行设置,即应做非消防设备的电源切断联动措施,但此联动的切断位置通常应是在配电干线的始端或楼层配电箱的进线端。