- 多项选择题某供电所在实施110kV上角站新出10kVF5、F20、F29和110kV草围站10kVF6光宝线环网工程召开专题会议,其中为高压试验工作制定了以下措施,请问哪些是正确:()
A、同一电气连接部分,检修和高压试验工作可以同时进行。许可高压试验前,应将其他检修工作间断并收回工作票;试验完成前不应许可其他工作。;
B、如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离,且检修侧有接地线时,应在断开点装设“止步,高压危险!”标示牌,并设专人监护后方可工作;
C、高压试验工作不应少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细交代带电部位和安全注意事项。;
D、试验需要断开设备接头时,断开前应做好标记,接回后应检查;
E、试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动跳闸装置。
- B,C,D,E