试题详情
- 简答题某380V/220V电力线路上,接有5台220V单相加热器,其中10kW3台分别接在A、B、C三相;30kW2台分别接在A、B相;又有2台380V电焊机,其中30W(ε=100%)1台接在CA相,20kW(ε=60%)1台接在BC相。计算该线路的计算电流Ijs。(加热器KX=0.7;电焊机KX=0.35,cosα=0.6)
- Ijs=117A