试题详情
简答题 背景: 某矿将井筒冻结工程发包给施工单位A,将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下事件: 事件一:由于建设单位原因,未能够及时给施工单位B腾出混凝土料场,为保证工期不延误,建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商业混凝土供应合同,并通知了施工单位B。 事件二:由于天降大雨,施工单位B的大型设备无法按时进场,延误了井筒的开工日期。事件三:施工单位B采用组合钢模板,施工至第5模时,模板变形、连接螺栓在丝扣处断开,造成事故。 问题: 1、事件一中建设单位的做法是否合理?为什么? 2、事件二中设备无法按期进场可能造成哪些影响?如何将影响降低到最小? 3、该案例中商品混凝土的技术指标(质量标准)是什么? 4、事件三中事故原因分析? 5、冻结井筒的试挖条件有哪些?
  • 1、不合理。
    由于是建设单位原因造成施工单位B无混凝土料场,不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应提前通知施工单位B,并与施工单位B协商,如为保证工期,确实需要使用商混,应由施工单位B与商混供应商签订供应合同。同时,建设单位应承担施工单位B提出的索赔要求,如配置混凝土设备的租金(或折旧费)、商混与自配混凝土的差价等。建设单位不应该直接与商混供应商签订供应合同,然后再通知施工单位B。
    2、大型设备无法进场,导致井筒无法按期开工。开工晚,易造成整个井筒被冻实,导致需要采用风镐或爆破法施工,影响施工进度。以上原因均会造成井筒的施工工期推迟,可能还会影响后续工程的施工及投产日期的推迟。
    大型设备到场后,根据实际影响的施工天数,重新调整施工进度计划,压缩不必要的影响时间,尽最大可能将影响工期补回来。
    3、水泥优先选用普通水泥(32.5级以上),不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥;复合水泥。
    混凝土用水应采用饮用水或干净的天然水。搅拌前应对水进行加热,水温不宜高于60-80℃,也可对砂、石加热,对搅拌机进行预热,保证混凝土入模时的温度不低于5℃。混凝土的配合比必须符合设计要求,严格控制水灰比和塌落度。混凝土砂石级配良好。
    搅拌好的混凝土要基本卸尽,搅拌时间长短一般为常温搅拌时间的1.5倍。
    商混中按配比添加泵送剂、防冻剂、速凝剂等外加剂。
    商混入模前,应保证混凝土拌合料的均匀性,避免出现离稀、沁水,必要时应当再次搅拌。
    5、①水文观测孔内的水位,应有规律上升,并溢出孔口;当地下水位较浅和井筒工作面有积水时,井筒水位应有规律上升。②测温孔的温度已符合设计规定。
    ③地面提升、搅拌系统、材料运输、供热等辅助设施已具备。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题