试题详情
- 简答题事故情况下运行方式安排应注意哪些方面?
-
事故情况下运行方式安排应注意以下方面:
(1)上级电网中双线供电(或高压侧双母线)的变电站,当一条线路(或一段母线)故障时,在负荷允许的情况下,优先考虑负荷全部由另一回线路(或另一段母线)供电,并尽可能兼顾双电源客户的供电可靠性。
(2)上级电网中有两台及以上变压器(或低压侧为双母线)的变电站当一台变压器故障时,在负荷允许的情况下,优先考虑负荷在站内转移,并尽可能兼顾双电源客户的供电可靠性。
(3)故障处理应充分利用配电自动化系统,对于故障点已明确的,可立即通过遥控操作隔离故障点,并恢复非故障段供电,恢复非故障段供电时也应优先考虑可以遥控调电的电源。
(4)因事故造成变电站全停时,优先恢复所用电。
(5)线路故障在故障点已隔离的情况下,尽快恢复非故障段供电。转供时应避免带供线路及上级变压器过负荷的情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看