试题详情
- 多项选择题关于高压开关柜断路器特性及其它要求,说法正确的是()。
A、操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%间
B、操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~60%间
C、在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的70%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作
D、在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作
- A,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 330kV以下变电站应至少配置()不同的
- SF6气体检漏装置测量数据异常,应当检查
- 在保护装置及二次回路上工作前,值班运行人
- 重点检查室外设备本体及构架上是否有鸟巢等
- 进行绕组各分接位置电压比试验时,应确保操
- 视频监控系统硬盘录像机(视频服务器)()
- SF6电压互感器压力表偏出正常压力区时,
- 变电站现场运行规程分为“通用规程”与“(
- 下列选项中关于测量绝缘电阻的试验接线正确
- 第一次送电后运行时间10min,停电10
- 检修、试验人员发现的设备缺陷应及时告知(
- ()管理单位(部门)5个工作日内通知运检
- 站用交流电源柜绝缘电阻试验,测量低压电器
- 接地网开挖检查接地体、接地引下线的()情
- 运维班及变电站现场纸质记录至少保存二年,
- 红外成像检漏仪应具备()的功能。
- 吸湿器(集合式电容器)的玻璃罩杯应完好无
- 高压开关柜主回路绝缘电阻应在()开展
- 编制标准作业卡前,应根据作业内容开展现场
- 明确工作现场临近(),并制定相应措施。