- 简答题如何带电更换66KV线路悬式绝缘子?
-
带电更换60kV线路悬式绝缘子的方法很多,但一般均采用绝缘滑车组法。用此法更换绝缘子需工作人员数最少,仅需4名即可,即工作负责人1人,杆上电工2人,地面电工1人。主要工具有绝缘滑车组一套,绝缘传递绳一根,绝缘绳保护钩一副,绝缘操作杆一套及一些通用小工具。
工作顺序大致为第一电工、第二电工相继登上杆塔并系好安全带后,地面电工将绝缘滑车组及绝缘保护钩传递至杆上,第一电工将绝缘滑车组安装好,再将绝缘保护钩安装好,并固定牢固,第二电工用绝缘操作杆及弹簧销夹钳,取下弹簧销,地面电工收紧绝缘滑车组尾绳,使滑车组受力,第二电工用碗头扶正器摘开碗头与绝缘子串的连接,地面电工松动滑车组尾绳,使导线下落200mm左右,并将尾绳固定在杆根,第一电工将传递绳绑在绝缘子串第二片处,地面电工将新绝缘子串绑在传递绳的另一端,并收紧传递绳,第一电工摘下绝缘子串,用新旧绝缘子串交替法,将新绝缘子串拉至横担上挂好。按拆除绝缘子串的相反顺序恢复新绝缘子串与碗头的连接,检查无问题后,再拆除滑车组及保护钩。 关注下方微信公众号,在线模考后查看