- 简答题为什么要规定设备绝缘的冲洗顺序?怎样进行?
-
不同的冲洗顺序将出现不同的绝缘表面状态,对闪络电压发生影响。一种是按顺序从下向上或从导线侧向地电位侧冲洗,其冲洗溅湿面小,且不使其他脏污层被淋湿。另一种是从上向下冲洗,不待上层脏污冲净就已将部分绝缘表面渗湿,这种顺序湿闪电压大幅度降低,瞬间整个绝缘子严重放弧闪络。而第一种顺序(即从下向上冲)却可以不至于发生严重放电情况。由此可以看出,带电作业水冲洗必须严格遵守相关的规定,按操作技术顺序进行。进行顺序为:
(1)对悬垂安装的绝缘子串,瓷套管和棒式绝缘子,应按照从下向上的顺序,逐片、逐层或分段冲洗。
(2)对水平安装的耐张绝缘子串,瓷套管及棒式绝缘子,应由导线侧向横担低电位侧逐层、逐段冲洗。
(3)对上、下层布置的绝缘子,应按照先下层后上层的顺序清洗。
(4)在有风天气冲洗时,应按照先下风侧,后上风侧的顺序冲洗,操作时严格执行专业作业规定,注意选择合适的冲洗角度,避免溅射产生水雾而引起闪络。 关注下方微信公众号,在线模考后查看