- 简答题热油炉启动时出现燃烧器故障多次启动不能成功如何检查?
-
1.重新起动观察炉内点火电极是否闪光;
2.点火电极不闪光拆下检查和清洁,同时做实验看电极点火状态并调正;
3.观察炉内是否点着火,火焰状态是否正常;
4.火已点着但还是出现燃烧器故障停炉,检查火焰检测器探头并清洁;
5.炉内无点火火焰,只有点火电极闪光,检查点火电磁阀6BY是否开启或是否有电,通电试验;
6.观察点火燃气压力是否正常,不正常调整燃气压力;
7.火焰正常,主燃料电磁阀未开,检查Y4,Y5电磁阀并通电试验排除故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看