简答题 某大队对一地下商城进行检查,该商城位于地下一层,总建筑面积3万平方米,每2000平方米划分一个防火分区,采用防火卷帘分隔,消防设施齐全。检查其中一个分区的排烟系统时,联动控制器自动状态下手动打开排烟口,控制室有风口动作的信号显示;对分区内感烟探测器加烟测试,火警确认后分区用的防火卷帘下降至距地面1.6米处,防烟分区和相邻分区的排烟口打开,排烟风机启动。 问:(1)该商城存在哪些问题? (2)对存在的问题大队应如何处理?
  • (1)该商城总面积超过2万平方米,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔;排烟系统联动逻辑关系错误,联动控制器自动状态下手动打开排烟口,排烟风机应当启动,加烟测试时只有被测试分区的排烟口应当打开;防火卷帘联动设置错误,防火分区用的卷帘应当直接降底;地下商店按2000平方米的标准划分防火分区时应当采用不燃材料制作货架。
    (2)消防监督人员应当当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,对排烟系统和防火卷帘联动设置错误的违法行为,责令立即改正;限期改正商场超过2万平方米未采用防火墙分隔的火灾隐患。大队对消防设施设置不符合标准的违法行为受案调查,根据《消防法》第六十条第一款第一项规定予以处五千元以上五万元以下罚款。对火灾隐患复查后,如果发现不及时消除的,根据消防法第六十条第一款第七项予以处五千元以上五万元以下罚款。