试题详情
- 简答题 有一长度L=2km的配电线路,如图所示,已知变压器的额定容量4000kVA,额定电压U1N/U2N为35/10.5kV,由Ud%计算每公里每相的电抗Xph为0.5Ω,配电线每相电阻R及电抗XL均为0.4Ω/km,试计算在该配电线路出口A处及末端B处三相短路时的稳态短路电流IdA、IdB。