- 简答题高压跌落式熔断器与电缆头之间作业的应作哪些安全措施?
-
(1)宜加装过渡连接装置,使作业时能与熔断器上桩头有电部分保持安全距离。
(2)跌落式熔断器上桩头带电,需在下桩头新装、调换电缆终端引出线或吊装、搭接电缆终端头及引出线时,应使用绝缘工具,并采用绝缘罩将跌落式熔断器上桩头隔离,在下桩头加装接地线。
(3)作业时,作业人员应站在低位,伸手不得超过跌落式熔断器下桩头,并设专人监护。
(4)禁止雨天进行以上工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看