- 简答题有阻尼绕组同步发电机突然三相短路时,定子和转子电流中出现了哪些分量?其中哪些部分是衰减的?各按什么时间常数衰减?
-
有阻尼绕组同步发电机突然三相短路时,定子电流和转子电流中出现的分量与无阻尼绕组的情况相同。衰减时间常数如下:
1、定子基频自由分量的衰减时间常数有3个:T′d、T″d、T″q,分别对应于f绕组、D绕组和Q绕组。
2、定子直流分量和倍频分量(自由分量),其衰减时间常数均为Ta。
3、转子自由直流分量的衰减时间常数为T″d、T′d。
4、转子基频分量(自由分量),其衰减时间常数为Ta。
产生原因说明:f绕组与无阻尼绕组的情况相同。另外增加了D绕组和Q绕组,这两个绕组中与f绕组类似,同样要产生直流分量和基频交流分量(f绕组与D绕组间要相互感应自由直流分量),但全部为自由分量,最后衰减为0。定子绕组中也有相应分量与之对应。 关注下方微信公众号,在线模考后查看