- 简答题一条LGJ-150/25导线的单回路线路,杆型如图D-23,水平档距为100m,拟采用梢径为190mm的12m水泥杆,已知最大风速为30m/s,LGJ-150/25导线外径为17.1mm,导线风荷载体形系数为1.1,水泥杆地面以上的投影面积为2.55m2,水泥杆风荷载体形系数为0.6,待选水泥杆的标准弯矩如表D-2,试选择该线路水泥电杆的等级标号。
-
单相导线风压
电杆风压
外弯矩根据所提供的电杆标准弯矩图知:可选12m的K或J等级的水泥杆。
校验:
K等级电杆:安全系数=2×38220/36728.9=2.08>2满足安全要求。
J等级电杆:安全系数=2×33438/36728.9=1.82大于1.7但小于2,安全裕度不够充分。