试题详情
- 简答题热工自动化系统的工作接地的作用与分类?
- 工作接地的作用是为了使DCS以及与之相连的仪表,均能可靠运行并保证测量和控制的精度。工作接地分为机器逻辑地、信号回路接地,屏蔽地;其中机器逻辑地也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V电源的输出地;信号回路地,是测量信号的公共地,如各变送器的负端接地,开关量信号的负端接地等;屏蔽地是为了防止干扰而设的地通道,如测量信号电缆的屏蔽层接地等。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 温度测量系统中,热电偶的非线性校正,可以
- 控制型油动机投用前,除进行LVDT零位调
- 简述计算机电源抗干扰措施?
- 直径小于76mm的管道上安装感温件时,必
- 简述薄膜式气动执行机构的工作原理?
- 从答案选项中为感温件选择正确的保护套管
- 自动调节系统,属于()控制系统,参数Ti
- TSI系统在监测轴向位移时,采用了()逻
- 电动伺服放大器的作用,是根据输入的指令信
- 在计算机控制系统的设计、安装、调试中,为
- 锅炉燃烧对象,是一个()调节对象。
- 凝汽器真空测点安装,应注意哪些问题?(采
- 关于玻璃池窑的操作,人们常说需要用“四小
- 基建机组,流量变送器第一次投运,其步骤可
- PYROCLPN和PREPOL这两种预热
- 水位测量平衡容器与压力容器间的连接管,应
- ()用来对磨煤机施行加载,通过磨辊提升实
- 热电偶的插入深度,至少应为保护套管直径的
- 为什么旋风预热器往往是中间几级旋风筒用低
- 为什么蓄热室内的废气(高温气体)要自上而