试题详情
- 简答题 某城市南郊雨水泵站工程邻近大治河,大治河常水位为+3.00m,雨水泵站与进水管道连接处的管内底标高-4.00m。雨水泵房地下部分采用沉井法施工,进水管为3m×2m×10m(宽 × 高×长)现浇钢筋混凝土箱涵,基坑采用拉森钢板桩围护。设计对雨水泵房和进水管道的混凝土质量提出了防裂、抗渗要求,项目部为此制定了如下针对性措施: ①集料级配、含泥量符号规范要求,水泥外加剂合格; ②配合比设计中控制水泥和水的用量,适当提高水灰比,含气量符合规范要求; ③混凝土浇筑振捣密实,不漏振、不过振; ④及时养护,保证养护时间及质量。项目部还制定了进水管道施工降水方案和深基坑开挖安全专项方案。 指出项目部制定的构筑物混凝土施工中的防裂抗渗措施中的错误,说明正确的做法。
-
错误在于措施(2)提高水灰比错误,应该降低水灰比;措施(3)不全面,还应避开高温季节,在满足入模条件下,尽量减小混凝土的塌落度;措施(4)不全面。应做好养护记录;(水池的防渗抗裂措施:
①原材料:集料级配,含泥量满足规范要求,水泥、外加剂合格。
②配合比设计:尽量减小水泥和水的用量,降低水灰比,含气量满足规范要求。
③现场操作:尽量避开高温作业、振捣密实、不漏振、不过振,在满足人模条件下,尽量减小混凝土的坍落度。
④设置后浇带:在清水池的浇筑过程中设置了后浇带,混凝土为微膨混凝土。
⑤养护:及时养护,做好养护记录,保证养护时间及质量。) 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 工程用土按照土的坚实系数分类时,若坚实系
- 下列关于有支护基坑的喷射混凝土养护的表
- 钢粱采用高强螺栓连接时,施拧顺序从板束(
- 降水井的布置应符合下列要求:()。
- 路基宜加设半刚性垫层的主要作用是()
- 导致水体富营养化的物质包括()。
- 关于预应力混凝土水池电热张拉施工,说法错
- 生活垃圾填埋场泥质防水层的施工控制要点有
- 改性沥青SMA路面有非常好的( ),且构
- 某城市道路改建工程,地处交通要道,
- 无盖混凝土水池满水试验程序中应有()
- 某城市输水管线长4.28kin,D
- 某城市市区主要路段的地下两层结构工
- 重力式墩台混凝土宜水平分层浇筑,每层高度
- 给排水管道的接口可以采用橡胶密封圈的有(
- 对C60及其以上的高强度混凝土,当混凝土
- 某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅
- 为了保证燃气管网的安全与操作方便,地下燃
- 改性沥青及改性沥青混合料的生产温度应根据
- 预应力筋锚固后的外露长度应不宜小于( )