简答题 某城市南郊雨水泵站工程邻近大治河,大治河常水位为+3.00m,雨水泵站与进水管道连接处的管内底标高-4.00m。雨水泵房地下部分采用沉井法施工,进水管为3m×2m×10m(宽 × 高×长)现浇钢筋混凝土箱涵,基坑采用拉森钢板桩围护。设计对雨水泵房和进水管道的混凝土质量提出了防裂、抗渗要求,项目部为此制定了如下针对性措施: ①集料级配、含泥量符号规范要求,水泥外加剂合格; ②配合比设计中控制水泥和水的用量,适当提高水灰比,含气量符合规范要求; ③混凝土浇筑振捣密实,不漏振、不过振; ④及时养护,保证养护时间及质量。项目部还制定了进水管道施工降水方案和深基坑开挖安全专项方案。 指出项目部制定的构筑物混凝土施工中的防裂抗渗措施中的错误,说明正确的做法。
  • 错误在于措施(2)提高水灰比错误,应该降低水灰比;措施(3)不全面,还应避开高温季节,在满足入模条件下,尽量减小混凝土的塌落度;措施(4)不全面。应做好养护记录;(水池的防渗抗裂措施:
    ①原材料:集料级配,含泥量满足规范要求,水泥、外加剂合格。
    ②配合比设计:尽量减小水泥和水的用量,降低水灰比,含气量满足规范要求。
    ③现场操作:尽量避开高温作业、振捣密实、不漏振、不过振,在满足人模条件下,尽量减小混凝土的坍落度。
    ④设置后浇带:在清水池的浇筑过程中设置了后浇带,混凝土为微膨混凝土。
    ⑤养护:及时养护,做好养护记录,保证养护时间及质量。)