试题详情
简答题 某城市南郊雨水泵站工程邻近大治河,大治河常水位为+3.00m,雨水泵站与进水管道连接处的管内底标高-4.00m。雨水泵房地下部分采用沉井法施工,进水管为3m×2m×10m(宽 × 高×长)现浇钢筋混凝土箱涵,基坑采用拉森钢板桩围护。设计对雨水泵房和进水管道的混凝土质量提出了防裂、抗渗要求,项目部为此制定了如下针对性措施: ①集料级配、含泥量符号规范要求,水泥外加剂合格; ②配合比设计中控制水泥和水的用量,适当提高水灰比,含气量符合规范要求; ③混凝土浇筑振捣密实,不漏振、不过振; ④及时养护,保证养护时间及质量。项目部还制定了进水管道施工降水方案和深基坑开挖安全专项方案。 阐述深基坑开挖安全专项方案的确定程序。
  • 深基抗开挖安全专项方案由施工单位专业工程技术人员编制,并由施工企业技术部门的专业技术人员和监理工程师进行审核;审核合格后,需经过专家组论证审查,专家组应不少于5人;施工企业根据专家组审查报告的书面结论进行完善,并经施工企业技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人签字认可后,方能组织实施。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题