试题详情
- 简答题摇表检测380V设备使用前、后的注意事项?
-
1)确认摇表良好。
2)使用前,将被检测设备从电源上进行隔离后,再对设备进行相与相、相对地的绝缘检测。
3)使用后,应对摇表进行放电,防止摇表未放电,受到电击。
4)对绝缘不良设备,应委托实施检修。 关注下方微信公众号,在线模考后查看