- 简答题如何启动开式水系统?
-
开式水系统启动过程如下:
1、检查循环水系统运行正常,循环水压力正常;
2、开启开式泵进出口门、开式水入口滤网进、出口门,关闭入口滤网排污门;
3、检修盘动转子灵活、无卡涩;
4、确认电气测马达绝缘合格并送电;
5、确认A、B两泵及低水压联锁试验合格;
6、调出开式水系统画面图,检查联锁开关处于断开位,启动A泵或B泵;
7、启动A泵或B泵成功,检查电流返回时间;
8、检查泵出口压力,开启泵体放空气门,有水流出后关闭,电流正常后投联锁;
9、检查各轴承振动,声音温度正常;
10、检查盘根不应烫手和大量甩水。 关注下方微信公众号,在线模考后查看