  • 闭式水系统的启动过程如下:
    1、确认凝结水系统启动后,对闭式水系统进行冲放,水质化验合格后,关闭闭式水系统放水门,开启闭式热交换器放空气门;
    2、检查闭式泵A、B转子盘动应灵活,无卡涩现象;
    3、联系电气测绝缘合格后送电;
    4、开启闭式泵进、出口门;
    5、对整个系统检查完毕,确认闭式膨胀水箱水位正常;
    6、调出闭式水系统画面图,切除闭式水自动。启动一台闭式泵;
    7、检查运行泵轴承振动、温度、出口压力、运行电流正常;
    8、开启备用泵出口门,投入自动;
    9、放空气门有水连续流出时关闭。