- 简答题简述钢筋闪光对焊接头拉伸试验不合格结果判定及复检条件和不合格结果判定。
-
1、当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品;
2、若试验结果有一个试件抗拉强度低于规定指标,或有两个试件断于焊缝处,或有两个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,需重新抽取双倍试件复检;
3、复检结果中仍有1个试件抗拉强度低于规定指标,或有3个试件均断于焊缝处,或有3个试件均有脆性断裂,该批接头即为不合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看