- 简答题 计算题:一台SFL─20000/110变压器,联结组标号YN,△11,额定电压:110/10.5KV,额定电流105/1100A,零序阻抗试验接线如图所示,测得电压U=240V,电流I=13.2A,试计算零序阻抗的标么值。
-
解:变压器的基准阻抗Zb1
Zb1=U1/(SE/3U1)
12/Se=3×(110×103/3)2/(2000×103=605Ω
变压器的零序阻抗Z0=3U/I=3×240/13.2=54.55Ω
零序阻抗标么值Z0*=Z0/Zb1=54.55/605=0.09
答:变压器零序阻抗标么值是0.09。 关注下方微信公众号,在线模考后查看