试题详情
- 简答题简述励磁机在正常运行中应进行检查的项目。
- ⑴励磁机的电压、电流是否超过允许值,有无突然变化的现象;
⑵励磁机各部分温度是否正常,应符合规定;
⑶励磁机运转的声音是否正常,有无异常气味,如发现异常应立即查明原因并迅速消除;
⑷检查主回路的连接点和绝缘,导体有无过热变色,绝缘有无枯焦及不正常气味;
⑸重点检查换向器及电刷装置,其检查的内容如下。
① 电刷边缘是否剥落,是否磨损过短;
② 换向器和滑环上电刷的冒火情况;
③ 电刷在刷框内有无摇动或卡住的情形;电刷在刷框内能上下起落,但不得有摇摆情形;
④ 电刷连接软线是否完整,接触是否紧密良好,弹簧压力是否正常,有无发热,有无碰机壳的情形;
⑤ 各电刷之间的刷压是否均匀,电流分担是否均匀;
⑥ 换向器是否有磨损不均,不平直度是否超过允许值,换向片间云母是否有凸起引起电刷振动的情况;