试题详情
- 简答题《煤矿安全规程》对检修或搬迁电气设备、开关切断电源有何要求?
-
(1)井下不得带电检修、搬迁电气设备和电缆。
(2)检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。控制设备内部安有放电装臵的,不受此限。
(3)所有开关的闭锁装臵必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌。只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看