试题详情
- 简答题简述按照JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》进行胶粘剂与聚苯板、水泥砂浆板浸水拉伸粘结强度原强度的试件成型方法?
-
(1)与水泥砂浆粘结的试样数量为5个,制备方法:在水泥砂浆底板中部涂胶粘剂,尺寸40mm×40mm,厚度为(3±1)mm。经养护后,用适量的胶粘剂(如环氧树脂)按十字搭接方式粘结砂浆地板。
(2)与EPS板粘结的试样数量为5个,制备方法:将EPS板切割成100mm×100mm×50mm的尺寸,在EPS板一个表面涂上胶粘剂,厚度为(3±1)mm。经养护后,两面用适量的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm×100mm的钢底板。 关注下方微信公众号,在线模考后查看