试题详情
- 简答题怎样利用工作电压通过假同期的方法检查发电机同期回路接线的正确性?
- 假同期,就是手动或自动准同期装置发出合闸脉冲,将待并发电机断路器合闸时,这台发电机并非真的并入了系统,而是一种用模拟的方法进行的一种假的并列操作。为此,试验时应将发电机母线隔离开关断开,人为地将辅助触点放在合闸后的状态,这时,系统电压就通过这对辅助触点进入同期回路。另外,待并发电机的电压也进入同期回路中。这两个电压通过同期并列条件的比较,若采用手动准同期并列方式,运行人员可通过 对发电机电压频率的调整,待满足同期并列的条件时,手动将待并发电机出口断路器合上,完成假同期并列操作;若采用自动准同期并列方式,则自动准同期装置就自动地对发电机进行调速、调压,待满足同期并列的条件后,自动发出合闸脉冲,将其出口断路器合上。若同期回路的接线有错误,其表计将指示异常,无论手动准同期或自动准同期都无法捕捉到同期点,而不能将待并发电机出口断路器合上。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电
- 一电压继电器动作值89V,返回值94V,
- 纯电容电路的平均功率等于零。
- 当电网发生振荡时,对于可能误动的距离保护
- 在电流保护的整定计算中,需要考虑大于1的
- 外部故障时变压器差动保护中,流入差动继电
- 智能变电站客户端初始化报文中的触发条件包
- 某一电流互感器的变比为600/5,其一次
- 电子式电流互感器进行精度试验的必要设备包
- 220kV变电站及具备220kV升压站的
- 如图所示,已知电源电压为220V,出口中
- “反事故斗争二十五条重点措施”要求加强现
- D,yn接线变压器,当在yn侧线路上发生
- 互感器二次接成三角形比接成完全星形的负载
- 根据Q/GDW715--2012《110
- 在大地电流系统中,变压器中性点接地的数量
- 一条线路M侧为系统,N侧无电源但主变(Y
- 下列继电器中,返回系数小于1的是()。
- 电力系统振荡过程中的振荡周期始终不变。
- 500kV线路配置两套完全独立的全线速断