- 简答题低压厂用系统一般采用何种接地方式?有何特点?
-
低压厂用系统一般直接接地方式,其主要特点是单相接地时:
(1)中性点不发生位移,防止相电压出现不对称和超过380V。
(2)保护装置应立即动作于跳闸。
(3)对于采用熔断器保护的电动机,由于熔断器一相熔断,电动机会因两相运行而烧毁。
(4)为了获得足够的灵敏度,又要躲开电动机的启动电流,往往不能利用自动开关的过流瞬动脱扣器,必须加装零序电流互感器组成的单相接地保护。
(5)对于熔断器保护的电动机,为了满足馈线电缆末端单相接地短路电流大于熔断器额定电流的4倍,常需要加大电缆截面或改用四芯电缆,甚至采用自动开关作保护电器。