试题详情
- 简答题 某普通办公楼。地上35层,层高4米,标准层建筑面积为990平方米,设有五部电梯(其中一部兼消防电梯),两部防烟楼梯间做为疏散楼梯,其疏散宽度满足相关规范要求。总建筑高度140.45米。 问:(1)该建筑物应设几个避难层? (2)避难层楼梯按规范应如何设置? (3)避难层的机械加压送风量按规范应如何计算? (4)建筑避难层避难面积如何确定? (5)避难层是否应设自动喷水灭火系统?
-
(1)应设两个避难层。避难层自高层建筑物首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
(2)避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使人员必须经避难层方能上下。
(3)按避难层净面积不小于30立方米/h.平方米计算。
(4)每个避难层面积应按首层至避难层、避难层之间、避难层至屋顶的各段人数分别计算,并宜按5人/平方米计算。
(5)应设自动喷水灭火系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看