简答题600MW发电机运行中发生系统振荡时,集空值班人员应按什么原则处理?
  • (1)若发生趋向稳定的振荡,即愈振愈小,则不需要操作,振荡几下就过去了,但值班人员必须做好处理事故的思想准备。
    (2)若造成失步,则应尽快创造恢复同期的条件,按下列原则处理:
    A.当励磁调节器自动方式运行时,应任其动作,值班人员严禁干涉其调节。B.当励磁调节器手动方式运行时,应立即增加发电机励磁电流至允许的最大值,以增加定、转子磁极间的拉力,消弱转子的惯性作用,使发电机在到达平衡点附近时易于拉入同步。
    C.监视系统周波并参考汽机机械转速表,当我厂属于周波升高的电厂时,应立即自行降低
    有功出力,使频率下降至49Hz为止,同时将电压提高到最大允许值;当我厂属于周波降低的电厂时,应立即自行增加有功出力,并根据事故过负荷能力,使频率恢复至49Hz,同时也要将电压提高到最大允许值。