- 简答题600MW发电机运行中发生系统振荡时,由于振荡中心位置的不同,振荡分别呈现何种特点?
-
(1)单机振荡:振荡中心落在发变组内,发电机端电压和厂用电压周期性严重降低,失步发电机指示与邻机及线路指示摆动方向相反,摆动幅度比邻机及线路激烈。自并励的发电机可能失步伴随失磁使振荡幅度更为剧烈。
(2)发电厂和系统之间振荡:振荡中心落在500kV母线,500kV母线电压周期性严重降低,本厂所有发电机摆动方向相同,摆动幅度基本一致。