- 简答题大修或新装的电压互感器投入运行时,为什么要按操作顺序进行?为什么要进行定相,怎样定相?
- 大修或新装的电压互感器投入运行前,应全面检查极性和接线是否正确,母线上装有两组互感器时,必须先并列一次,二次经定相检查没问题,才可以并列。因为如果一次不先并列,而二次先并列,由于一次电压不平衡将使二次环流较大,容易引起保险熔断,影响电压互感器正确工作,致使保护装置失去电源而误动作。所以必须按先一次、后二次的顺序操作。
电压互感器二次不经定相,二组互感器并列,会引起短路事故,烧损互感器,影响保护装置动作,所以二次必须定相。可用一块电压表比较两电压互感器的二次电压(A运-A新相,B运-B新相,C运-C新相),当电压表电压差值基本为0或接近0时,则证明两组电压互感器二次相位相符,可以并列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 真空灭弧室触头材料有()两大类。
- 电力系统发生短路时,电阻总会()。
- 接地验收接地引下线避雷针与接地极应可靠连
- 有一个线圈接在正弦交流50Hz、220V
- 电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多,二
- 变电站技改工程设备厂内验收关键点见证主要
- 直埋电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m
- GW4、GW5型隔离开关导电回路接线座内
- 电磁式电压互感器漏油速度每滴时间不快于(
- 中性点电阻限流装置出厂验收,按设备绝缘设
- 组合电器检修技术文件中要查的检修记录是最
- 35kV、110kV设备区内起吊车臂架及
- 低压配电盘上的工作可由具有实际工作经验的
- 互相接触的两个物体,如发生相对滑动或有相
- 新投运的GIS,除开关室以外的其它气室的
- 油纸电容式套管以油浸纸作绝缘层,在绝缘层
- 背画具有2条电源线、4条负荷线的双母线且
- 开关柜内并列安装的避雷器三相中心应在同一
- 工作负责人完成工作许可手续后应做哪些工作
- 避雷器检修策略中,运行电压下交流泄漏电流