试题详情
- 简答题6KV系统的正常运行方式是什么?
-
(1)每台机设有一台高厂变,由主变低压侧经封闭母线引接电源,机炉的双套辅机分别接在两段6KV工作母线上。
(2)两台机组共设一台启备变,从220KV母线取得电源,另设两段6KV公用母线,正常由启备变供电,带全厂公用负荷,同时兼作#1、#2机6KV母线的备用电源。
(3)当启备变运行中跳闸或退出检修时,6KV公用段可由#1机或#2机高厂变供电。
(4)6KV工作段母线与6KV公用段母线之间设有备用电源自投装置。正常运行时,6KV工作段母线与6KV公用段母线可互相备用,10BBA01GS001、10BBB01GS001、20BBA01GS001、20BBB01GS001开关在合闸位置,各工作段备用电源进线开关在联动备用状态。
(5)6KV煤灰系统共设有两段母线,电源分别从6KV公用A、B段引接;两段母线间设有分段开关,正常运行时分段开关在热备用状态,只有当煤灰A段或B段电源进线开关在“分”位时,才能合上分段开关。
(6)6KV海水制氯系统设有两段母线,电源分别从6KV公用A、B段引接,正常各带一段母线运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看