试题详情
- 简答题某380/220V线路,采用BBLX型3*25+1*16的四根导线明敷。在距线路首端50m处,接有7kW的电阻性负荷,在末端(线路全长75m)接有28kW的电阻性负荷,试计算该线路的电压降百分值。(C=46.3×103)
-
因为线路的电压降为
该线路的电压降百分值为2.1%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看