- 简答题运行中的变压器,若差动保护动作,引起断路器跳闸,运行人员应采取哪些措施?
-
(1)向调度及上级主管领导汇报,并复规事故音响信号。
(2)立即停用潜油泵的运行(避免把内部故障部位产生的炭粒和金属微粒扩散到各处,增加修复难度)。
(3)对差动保护范围内所有一、二次设备进行检查,即变压器各侧所有设备,引线,流变,穿墙套管以及二次差动保护回路等有无异常和短路放电现象。
(4)对变压器测量绝缘电阻,检查有无内部故障。
(5)查看直流系统有无接地现象。经过上述检查后,如判断确证差动保护是由于外部原因,(如保护误动,保护范围内的其他设备故障等)引起动作(此时瓦斯保护未动作),则变压器可不经内部检查而重新投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看