试题详情
简答题 东北某市新建一面积为39600m2的体育中心工程,基础为局部桩承台加整体筏板基础,地上局部三层为框架结构,体育中心屋盖为焊接球型钢网架上覆玻璃幕,其他部位为混凝土屋面。工程实施过程中发生了以下事件: 事件一:工程选址位于某山坡,由业主单独发包某基础工程公司完成场地的半挖半填工作,并在设计规定范围内实施强夯加固。 事件二:在现场施工过程中,监理工程师认为体育中心看台混凝土梁属重要结构件,施工前需要施工单位上报详细的模板施工方案,监理工程师批准后才能开始施工。监理工程师同时提出:施工过程中该模板支拆及混凝土浇筑过程应重点检查。 事件三:屋盖网架施工后期,监理工程师要求施工单位提前上报屋盖玻璃幕淋水试验方案,方案经批准、现场试验完成后组织实施。 事件二的施工过程中,看台梁模板应重点检查哪些内容?针对看台梁模板的施工方案,其中应重点审查哪些内容?
  • 施工过程中,看台梁模板应重点检查:支拆方案是否可行,模板的强度、刚度、稳定性、支承面积、防水、防冻、平整度、几何尺寸、拼缝、隔离剂及涂刷、平面位置及垂直度、预埋件及预留孔洞等是否符合设计和规范要求,并控制好拆模时混凝土的强度和拆模的顺序。看台梁属重要结构构件,对看台梁模板施工方案审查时,除模板的支拆方法外,还应重点审查支拆模方案的受力计算,确保安全合理、稳定可行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题